  감압밸브 셋팅 조절시 유의사항
  글쓴이 : 영진기업     날짜 : 09-02-25 07:46     조회 : 15195    
1. 감압밸브 설치 후 시운전 할 시에는 감압밸브 전, 후단의 게이트 밸브를 잠그고, 바이패스 관을 열고 충분한 후레싱을 시키고 난후, 바이패스 쪽을 잠그고, 감압밸브 전.후단의 게이트 밸브를 연다.(이물질 통과 목적)
2. 셋팅시 에는 감압밸브 앞쪽의 게이트밸브는 열고 후단쪽에 게이트 밸브를 잠그고, 밸브 상단의 캡을 열면, 조절볼트가 있으며, 조절볼트를 고정시킨 넛트를 왼쪽으로 돌려서 푼다음,압력을 높이려면 조절볼트를 시계방향으로 돌리면 됨.(압력게이지를 보고 맞추어야 함). 반대로 압력을 낮추려면 시계 반대방향으로 돌리면 됨.
3. 조절이 끝나면, 조절볼트 밑에 고정 넛트를 조여서 조절볼트가 움직이지 못하도록 고정시켜야 함.
4. 조정이 끝나면, 밸브 후단의 게이트밸브를 서서히 열어서 사용하면 됩니다.
* 조절시 유체가 통과하지 못하도록 밸브후단의 게이트밸브를 잠그고 조정하셔야 되며, 이물질이 밸브로 유입되지 않도록 스트레나를 반드시 설치 하셔야 됩니다.
*스팀감압밸브도 방법은 같으며, 스팀라인 인 경우 기수분리기를 설치 하셔야 됩니다.

   