  스팀용 감압밸브 설치 시 유의사항
  글쓴이 : 신우밸브     날짜 : 09-03-05 08:50     조회 : 10864    
1. (스팀용)감압밸브를  설치 할 곳의 전단에는 반드시 기수분리기 와 (스팀용)스트레나 를 설치 하셔야 합니다. 보일러를 초기 가동 시에는 많은 양의 뜨거운 물(응축수)이 발생되며, 이물은 배관상의 이물질을 같이 동반하고  감압밸브내부로 유입되어, 응축수및 이물질로 인하여 하자발생이 됩니다.
  *하자발생 부분: (응축수가 감압밸브로 유입되면)
    (1)SRP-12 인 경우 - 파이롯트 와 피스톤 시린더 부분이 고착됨.
    (2)S.2002인 경우 - 파이롯트와 다이아후렘부분 고착과 오리피스 구멍이 막힘

2. 기수분리기는 증기 시스템에서 발생할수 있는 워터햄머 현상을 방지하고, 이물질을 초기에 걸러주는 역활을 하여 밸브류 및 각종기기의 수명을 연장합니다.

3. 스트레나 도 일반 제품은 물용과 스팀용 구분 없이, 망이 똑같은 타공망 으로 생산되나, 스팀용 에서는  망이 편조망(돗자리 짜는 방식)으로 된 제품을 사용하셔야만 이물질을 거르는데 탁월 합니다.(현재 국내에선 신우제품만 생산 됨)

4. A/S출장시 제품상 하자인경우 2년간 무상처리 되나, 이물질 또는 응축수가 유입되어 고착된 하자에 대해서는 유상처리 되오니 유의 하시길 바랍니다.

   